Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Регулировка разряжения частотным преобразоватилем

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ЧП с регулировкой частоты по интерфейсу 4-20мА который вращает дымосос_Дымосос создает разряжение в газаходе которое контролирует датчик с выходом 4-20мА_ оператор(человек) который будет устанавливать его величину. Задача - поддержание необходимой величины разряжения установленной оператором. Ни когда не делал подобного какой регулятор посоветуете?
    (на борту будет 110 контроллер и панель оператора для решения прочих задач.) Хотелось бы более понятный вариант, чтобы когда прийдет дежурный электрик и не упал в обморок от не понимания почему дымосос не крутиться. Спасибо.
    Надеюсь, датчик правильный взяли, в смысле, избыточно-вакуумметрического давления?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100И-ДИВ.png 
Просмотров:	56 
Размер:	52.3 Кб 
ID:	84214
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Надеюсь, датчик правильный взяли, в смысле, избыточно-вакуумметрического давления?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100И-ДИВ.png 
Просмотров:	56 
Размер:	52.3 Кб 
ID:	84214
    Нет датчик еще не приобретался, а почему ИЗБЫТОЧНО вакуметричиский, а не просто вакуметричиский?. Вот ПЛК уже купили 110-60

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Нет датчик еще не приобретался, а почему ИЗБЫТОЧНО вакуметричиский, а не просто вакуметричиский?. Вот ПЛК уже купили 110-60
    У вас будет ручной режим, в смысле, как Вы хотите менять режимы, переходить в режим розжига, вентиляции?
    Короче, тогда не мудрено и перерегулировать, что может привести к повреждению датчика, у датчиков овен маленькая перегрузочная способность по сравнению с другими, дело конечно ваше, но я бы не рисковал.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Измерение разряжения воздуха
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 11:58
  2. Управление частотным преобразователем
    от Андрей1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 21:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 21:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:57
  5. датчики разряжения
    от GooDz в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •