Тема: Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений!
    Существует ли вменяемвя инструкция по установке нескольких версий CodeSys 3.5 на один ПК ( не на виртуальные машины отдельно)?
    У меня был установлен CodeSys 3.5.16 Patch 3. Работал нормально. Утановил параллельно CodeSys 3.5.17 Patch 3. Он заместил виртуальный PLC Control win v3 на 17-ю. Старые проекты перестали запускаться.
    Как сделать так чтобы были доступны обе версии Control win v3? При запуске Control win v3 версии 16 запускается Control win v3 версии 17. Какие файлы подправить, чтобы запускалась правильная версия? Или как запустить обе версии Control win v3 как службы windows 10, чтобы они сидели в трее?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений!
    Существует ли вменяемвя инструкция по установке нескольких версий CodeSys 3.5 на один ПК ( не на виртуальные машины отдельно)?
    У меня был установлен CodeSys 3.5.16 Patch 3. Работал нормально. Утановил параллельно CodeSys 3.5.17 Patch 3. Он заместил виртуальный PLC Control win v3 на 17-ю. Старые проекты перестали запускаться.
    Как сделать так чтобы были доступны обе версии Control win v3? При запуске Control win v3 версии 16 запускается Control win v3 версии 17. Какие файлы подправить, чтобы запускалась правильная версия? Или как запустить обе версии Control win v3 как службы windows 10, чтобы они сидели в трее?
    Добрый день.
    Для запуска конкретной версии виртуального контроллера проще всего создать для него отдельный ярлык со следующими настройками:

    Объект: "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.16.30\GatewayPLC\CODESYSControlService.exe" -d
    Рабочая папка: "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.16.30\GatewayPLC"

    Путь к папке GatewayPLC может отличаться - он зависит от того, по какому пути вы устанавливали CODESYS.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 20:12
  2. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  3. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  4. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •