  1. #8

    По умолчанию

    На странице 123 Вашего мануала написано:
    Owen.jpg
    т.е. базовые адрес параметров
    PA0 = 0x0000 или 0
    PA3 = 0x0100 или 256
    PA4 = 0x0200 или 512

    На стр. 74 есть таблица в PA0 должен быть пароль пользователя, по-умолчанию, 315.
    Попробуйте прочитать это значение из 0-го регистра.
    в PA73 поставьте 3 (8, N, 1)
    Настройки драйвера должны совпадать с настройками PLC порта.
    Когда запустите OnLine-эмуляцию, правой кнопкой вызовите настройку портов PLC и Download. Там и укажите COM9.
    Owen2.jpg