Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
значит стоит найти нормальный просмотрщик RS485, потому что
11:23:55 RX : [HEX] 3f 2 12 74 0 2 3f 3f
и
11:14:25 RX : [HEX] 3f 2 12 3f 0 1 3f c
как бы Вы не писали что обращение к разным адресам, в лог пишется как будто идет обращение на один и тот же адрес 3f что не верно как по сути обмена двух слейвов, так и по контрольным суммам

PS и не поленится, сменить адреса слейвов на первый десяток
Просмотр 485 через терминал - убедиться в одинаковом количестве байт в ответе
Так как на предыдущем дампе (который с описанием) видно, что на 247 на некоторых регистрах на 1 байт меньше ответ. Т.е. по предположению тех.поддержки ОРС - скрипт Python также как и МКОН исчисляет СRC не дождавшись всего пакета и игнорирует последний нулевой байт
На дампе Modbus TCP - ответ тоже короче на 1 байт