Хорошо. попробую ткнуть пальцем. Только тыкать придется много раз.
1. Вы добавили RS485-2 в ветку модуля Modbus(Slave). Для RS485-1 это логично, т.к. ПЛК Slave - СП Master. А для P100S - нет. Он ведь должен быть Slave, а ПЛК Master. Т.е. должна быть ветка Modbus (Master), в которую надо добавить RS485-2.
2. После того как Вы внесете изменения в конфигурацию, для проверки её работоспособности Вам придется каждый раз компилировать, загружать его в ПЛК и запускать онлайн отладку, чтобы посмотреть, что там считывает ПЛК с P100S.
3. Если подключить P100S к ПК, на котором установлен конфигуратор СП3хх, то проект можно запускать прямо на ПК в режиме OnLine-симуляции. Т.е. работу P100S можно было бы проверить без компиляции и загрузок в ПЛК, а непосредственно с ПК через преобразователь.