Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92

Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.

  1. #81
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
    Вложение 83993

    Теперь так, но все по прежнему
    А настройки сети на ПК?

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
    Вложение 83993

    Теперь так, но все по прежнему
    Текущий IP, в конце опять 1, не поменяли адрес

  3. #83

    По умолчанию

    Спасибо. Все завелось вроде бы. Поменял 1-->44 на ПР103, и в изибилдере соответственно

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Всем привет!
    Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
    Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
    Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
    (Zero-Based Addressing)


    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось B.S.V; 05.08.2025 в 13:37.

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
    Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
    Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
    (Zero-Based Addressing)

    P.S. Есть разница между 3х и 4х ? Ну кроме названия регистр ввода и регистр хранения

    Заранее благодарен!
    При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. 1 Диапазон адресов.jpg

    3х только чтение, 4х чтение и запись.
    Не путать с функциями 0х03 и 0х04, тут наоборот всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2025 в 13:50.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
    Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
    Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
    (Zero-Based Addressing)


    Заранее благодарен!
    А что там, по адресам 16400...16402 в ПР?

  7. #87
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. 1 Диапазон адресов.jpg

    3х только чтение, 4х чтение и запись.
    Ага... Значит это другого плана глюк...
    А не подскажите как поймать. Проблема возникает именно когда присваиваю адрес 16402 и выше... Ниже - работает...
    Сейчас сделаю пустой проект с одним регистром - проверю

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А что там, по адресам 16400...16402 в ПР?
    мои сетевые переменные

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает
    Проверяйте чтение ПР103, любым ОРС сервером, если проблема в ПР, пишите в поддержку.
    Надеюсь, сами переменные выведены на холст в рабочий проект
    или хотя бы саму в себя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2025 в 15:48.

Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •