Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Перезапуск ПЧВ1-К75-А после падения питания

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте.

    Неожиданно столкнулся с тем, что ПЧВ1-К75-А не перезапускается после восстановления питания после его исчезновения.
    ПЧ стоит на насосной станции. С помощью ПИД регулятора и датчика давления поддерживает постоянное давление на выходе.

    На клемму Х1 заведен сигнал "Пуск". Он постоянно замкнут. При пропаже и восстановлении питания ПЧ не запускает двигатель. При этом на панели показывается частота (не нулевая и зависящая от давления), индикатор "Гц" мигает, индикатор "Работа" горит. Двигатель не вращается.

    Если настраивать ПЧ на работу с заданием частоты от потенциометра на панели ПЧ, то все работает. Все перезапускается, все вращается.

    Может кто-то сталкивался с этим нюансом?
    В каком значении стоит параметр запуска после отключения питания?


    F07.06 (0x0706) - "Перезапуск после отключения питания"
    STOP
    0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск» (Значение по умолчанию)
    1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом
    скорости
    2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в
    соответствии с выбранным режимом запуска
    Последний раз редактировалось CleanS; 15.05.2025 в 15:32.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 23:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 14:40
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •