Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Расскажите потом, как долго проработали релюшки в МУ?
На одном объекте уже 7 лет работают. На память, минимальный импульс там как раз 100 мс стоит.
И да, я понял к чему ваше замечание, но у Овна нет, к сожалению, модуля на 32 выхода на транзисторах.
И стал замечать, что качество производства у них сейчас хуже. Релюшки и без видимых причин вылетают.

Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
1. шаровый кран имеет всего 30% рабочего диапазона, дальнейшее открытие крана не приводит к изменению потока. т.е. выбор для регулирования неудачный
2. минимальное время импульса для работы реле 200 мс или около того, в практике был случай необходимости увеличения минимального импульса до 500 мс

Но самое главное - шаровый кран вместо регулирующего клапана.
Из вашего ответа понял, что даже на 100 мс рассчитывать не придётся. Спасибо!
Неудачным выбором считаю не шаровый кран, а короткое время поворота для регулирования.