Цитата Сообщение от qroot Посмотреть сообщение
Что значит нефиг? Мы у Овна покупаем десятки плк, запустили много заводов. Если им не нужны клиенты мы рассмотрим другие варианты, у которых нет таких странных ограничений.
Судя по всему, Вы из какой-то средней или крупной конторы по автоматизации.

Мне просто интересно, как случилось, что создавая десятки ППО на CoDeSys в год, освоив те рекомендуемые IEC (и ГОСТ) шесть языков программирования для систем автоматизации, пришлось использовать gcc?

Экономически целесообразно было применить макетную плату (или Raspberry Pi) вместо ПЛК?

Ну и про "запустили много заводов" - пожалуйста, осторожнее. Т.к. ПЛК2xx:
- с модулями ввода-вывода общаются по Modbus TCP, то скорость обмена недостаточно высока для большого количества сигналов
- не имеет возможностей аппаратного резервирования.
Что ограничивает применения данных ПЛК сферой малой и средней автоматизации.
Хотя охотно верю, что реально речь об автоматизации неких установок.