    Стоит мне переименовать/добавить/удалить любой параметр, как Codesys сразу говорит, что мол структура изменилась - и теперь будет обнулена
    Судя по всему - вы объявили структуру в списке PERSISTENT-переменных.

    В первом посте вы писали:

    Есть ПЛК100 с программой на Codesys 2.3. Нужно заменить его на ПЛК210 на Codesys 3.5.
    ...
    Как все эти Retain-ы закинуть прямо на Modbus, чтобы работало также
    В ПЛК100 PERSISTENT-переменных не было в принципе.

    Вероятно, в процессе обсуждения вашей задачи возникнут ещё дополнительные уточнения, которые ранее не были вами упомянуты.
    Поэтому, чтобы предметно её обсудить - напишите, пожалуйста, ваш вопрос на support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 21:13
  2. ПЛК110-60Р-М02, не сохраняются RETAIN в Modbus Slave
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 08:36
  3. Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 08:17
  4. ModBus -> Retain
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 15:47
  5. все же, ModBus - retain?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 16:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •