Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: ПР205 Отказ дискретных и аналоговых входов

  1. #21

    По умолчанию

    Потому что приходится обновлять сам проект для внесения изменений в систему в целом.
    А при загрузке OL требует обновить прошивку и без этого ни как
    Знали бы что в этом косяк оставили бы файлы проекта в версии 1.7.1 и обновляли бы в среде с соответствующей версией
    Ну кто ж знает что будет, мы не Ванги

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Вы не о том вообще пишите
    Я говорю про фильтрацию TCP пакетов а не трафика, фаервол трафиком рулит, при этом да он пакеты анализирует но только другие параметры касающиеся адресации а не содержимого и это немного другое
    В любом роутере есть файервол, но тут можно и в локалке такое устроить и ПР205 закидает пакетами с кривым содержимым и повесит его, это делается на низком уровне в самом устройстве еще в буфере порта Ethernet
    Вы начинаете рассуждать как Овен, они не хотят тесты проводить в боевых условиях
    Давайте темы не путать, там рядом есть моя тема с большой историей переписки про этот косяк
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ferrerid=81344
    а что даст проведение тестов , тот же сименс пишет что сети должны быть изолированные даже от местных бухгалтеров , вы считаете фильтрацию TCP пакетов организовать ни каких ресурсов не стоит. В устройстве реализована система реального времени, а не функции роутера, с этим надо смириться и использовать по назначению
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #23

    По умолчанию

    Нет, нужно довести до стабильного варианта а не смирится.
    Нужно отфильтровывать битые пакеты и фаервол тут не причем.
    Это может быть и в локалке при помехах, и роутер вообще тут не причем вместе с файерволом
    Мы переделали обмен по другой схеме, как я выше написал уже и это все работает стабильно, так же как ваш облачный вариаент
    Только модбас сервер конечно делать было геморно на туеву хучу портов это то еще изврат
    Овен бы MQTT клиента прикрутил на ПР205 вот бы бло дело!
    Давайте обсуждать это уже в другой ветке
    У нас 5 домов отказали с погодозависимым управлением на этих ПР205, благо сейчас уже сезон окончился
    И тут полная хрень как всегда
    Я думаю снять их и вернуть на "доработку" в ОВЕН
    Так как, как оказалось, есть еще и те ПР205 которые мы обновили до 1.9.1 и они работают нормально
    Но есть нюанс, на них была прошивка 1.7.х а не 1.8.х
    Взяли эти ПР205 и воткнули в те шкафы где такие же обновленные глюк ловили, а от туда воткнули в шкафы где те обновленные глюк не ловили.
    Типа рокировка, наблюдаем что будет.
    Так же были приобретены пару штук от января 2025 года выпуска с прошивкой 1.7.1 которые установлены тоже в те шкафы где была проблема, вторые сутки полет нормальный
    Скорее всего из всего вышеописанного напрашивается вывод что косяк приключился со старыми 22-23 и более новыми 24 годов выпуска у которых была прошивка 1.8.х которая как то повлияла на его дальнейшую работоспособность
    На следующей неделе окончательно будет известно кто виноват
    Если это только ограниченная кучка ПР205 то мы их снимем и вернем
    Последний раз редактировалось zakhar81; 26.04.2025 в 07:07.

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Нет, нужно довести до стабильного варианта а не смирится.
    Нужно отфильтровывать битые пакеты и фаервол тут не причем.
    Это может быть и в локалке при помехах, и роутер вообще тут не причем вместе с файерволом
    если в Вашей сети устраивают диверсии то это не проблема ОВЕНа, Вы по сути предлагаете поставить ОС OpenWRT в пр-ку ради единичного случая вроде Вашего, ну подниму ценник до СПК, рады будете?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #25

    По умолчанию

    OpenWRT у нас на роутерах, потому как с нормальным функционалом и надежностью работы со стоковой прошивкой дешевых роутеров нет
    Зачем для ПР205 OpenWRT? Нам не нужно ставить пакеты для тех или иных функций
    У вас к стати ПЛК210 на базе или заимствован от OpenWRT конфигуратор, вэб оболочка очень похожа
    Это не диверсии это могут быть тупо помехи на линиях или сбои передачи данных

  6. #26

    По умолчанию

    Давайте вернемся к нашим баранам
    Как оказалось, есть еще и те ПР205 которые мы обновили до 1.9.1 и они работают нормально
    Но есть нюанс, на них была прошивка 1.7.х а не 1.8.х
    Взяли эти ПР205 и воткнули в те шкафы где такие же обновленные глюк ловили, а от туда воткнули в шкафы где те обновленные глюк не ловили.
    Типа рокировка, наблюдаем что будет.
    Так же были приобретены пару штук от января 2025 года выпуска с прошивкой 1.7.1 которые установлены тоже в те шкафы где была проблема, вторые сутки полет нормальный
    Скорее всего из всего вышеописанного напрашивается вывод что косяк приключился со старыми 22-23 и более новыми 24 годов выпуска у которых была прошивка 1.8.х которая как то повлияла на его дальнейшую работоспособность
    На следующей неделе окончательно будет известно кто виноват
    Если это только ограниченная кучка ПР205 то мы их снимем и вернем, но нужно будет чтобы они попали в нужные руки, так как прикладывать описание на двух листах не имеет смысла, у вас там не разберутся что делать

  7. #27

    По умолчанию

    Итого можно подытожить следующее:
    1. Дискретные входы в программе в глючных ПР205 встают в одну и туже комбинацию у всех приборов., не смотря на физические сигналы на их входе, через несколько минут после прошивки
    2. Аналоговые входы либо улетают в максимальное значение либо в ноль вместе с пунктом 1
    3. Перепрошивка и перезалив проекта помогает на несколько минут или часов, у всех по разному.
    4. Весь сезон с осени 2024 года все ПР205 работали и не обновлялись и их ни кто не трогал, они просто сами по себе начали глючить, такое впечатление что область памяти где записаны конфиги дискретных и аналоговых входов дает сбой, это не физическая проблема точно
    5. Перемена мест в шкафах тоже не влияет, поскольку тот ПР205 что работает нормально он и продолжает нормально работать в том шкафу где был ПР205 который отказывают через несколько минут после прошивки
    6. Глючить начали те ПР205 на которых была прошивка 1.8.х и после этого уже перепрошивка на 1.9.1 не помогла, возможно и не поможет перепрошивка на более раннюю версию 1.7.1, видимо что то было в 1.8.х такое что привело к этому сбою
    7. Косяк не в прошивке 1.9.0 или 1.9.1

  8. #28

    По умолчанию

    Наверное не зря от производителя ПР205 выпуска января 2025 идет с версией 1.7.1 а не 1.8.х там какой то, и после перепрошивки 1.9.0 или 1.9.1 с ним все в порядке, по крайней мере уже в течении 2-х суток

  9. #29

    По умолчанию

    Несколько минут нормальной работы после перепрошивки - это с подключённой сетью или без неё?
    Т.е. ПР205 сама по себе перестаёт работать или это её из сети Ethernet что-то "ломает"?

    Скачайте старую версию OwenLogic с сервера или из архива - если сохраняли версии программы, то сможете прошить и версией 1.7.1. Кажется, прошивку для ПР можно выбирать в OwenConfigurator. Если 1.7.1 помогает стабильной работе - то есть смысл для этих объектов прекратить эксперименты.

  10. #30

    По умолчанию

    Без инета и с инетом разницы нет, уже провели тесты на эту тему
    Мы изменения вносим периодически, добавляем функции для диспетчеризации, поэтому приходится обновлять
    Ну и по вышеописанному п6 цитирую:
    "6. Глючить начали те ПР205 на которых была прошивка 1.8.х и после этого уже перепрошивка на 1.9.1 не помогла, возможно и не поможет перепрошивка на более раннюю версию 1.7.1, видимо что то было в 1.8.х такое что привело к этому сбою"
    Остальные работают без проблем и после прошивки на 1.9.1 в том числе и с интернетом, но все же еще ждем до понедельника чтобы несколько суток наработка была, и если все ок снимаем и отдаем в ремонт те 5 штук которые глючат. Что с ними делать пусть Овеновцы решают
    Их единственная особенность только в том что они обновлялись нами на прошивку между версиями 1.7.1 и 1.9.0, предположительно 1.8.х какую то. Когда мы обновляли в них проект
    Последний раз редактировалось zakhar81; 26.04.2025 в 15:32.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 22:31
  2. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 10:51
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •