Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
Бит устанавливается и сбрасывается сигналом от входа МВ210. Я копирую группу регистров из МБ210 в ФО. Далее я копирую биты для управления. PSB300 и PSB310 показывают откр и закр клапана. PSB320 и PSB330 -аварийные сигналы, они заносятся в историческую таблицу, которая находится на 2-м экране.
Копирование регистров изМВ210.jpg

Так вот, когда я нахожусь на 1-м экране таблица заполняется всегда, по мере выставления бита, а когда нахожусь на 2-м экране срабатывает через раз, СПшка как подвисает. Приходится делать несколько переходов по экранам, чтобы снова заработало. При этом может нормально сработать несколько десятков раз, а может и за один такт подвиснуть. Нет системности
Зачем вся эта промежуточная фигня?
Почему нельзя сразу PSW257.2 и PSW257.3 в историческую таблицу заносить?
Или PSW257.0 и PSW257.1 сразу показывают откр и закр клапана?

И вообще зачем ВСЯ это ФО.
Сразу нужно биты 4х51 использовать.

ЗЫ.
Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
И если можете, подскажите, ещё по системному времени. Я устанавливаю время через системный экран 60002. Но при выключении СП315 эта настройка слетает. Как сделать , что бы не слетала?
заднюю крышку открути и батарейку поменяй CR2032