на видео нет в устройствах ModbusTCP(slave). По крайней мере у меня ocl.MB_TcpSlave так и не завелся, пробовал удалять соотнесение входов/выходов, каналы - без результата. Назрел еще вопрос: у MB_TcpSlave нет "eFuncCode| MB_FC|Используемая функция Modbus".
По сути, задача такая - пока есть три сборки ПЛК200(DI-DOI,AI,AO) они подключаются через шлюз ModbusTCP-ProfiNET к ПЛК S7-315. Пока остановился на варианте, что каналы (ф-ции 04 и 16) на ПЛК200 №2 и 3 смещены на N-число регистров, возникла необходимость смены сдвига каналов через панель HMI или другим способом (привязка по IP адресу).
Что значит нет, на 6 мин 50 сек добавляют OCL.MB_TcpSlave и подключают входы. Офигеть, даже видео посмотреть лень.
А здесь готовые примеры лежат, даже думать не надо
Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через библиотеку OwenCommunication https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 20:35.
спасибо за направление..
Добрый день! Прошу опытных направить: настроил Modbus TCP панель(мастер) - ПЛК210(слейв) по данному видео (https://rutube.ru/video/c923c71ac736...b4d7ed1dede26/), т.к. это был единственный способ адекватно работать со старой панелью Weintek. Но возникла сложность с верхним уровнем Simple SCADA (OPC UA пробовал - косячный на Codesys): подключается либо СКАДА либо панель. Пробовал добавить второй экземпляр FB OCL.MB_TcpSlave с другим Slave ID но с тем же портом (502) - все равно подключается только один клиент, который цепляется к ID=1. Кто-нибудь по данной библиотеке реализовал опрос и панелью и СКАДА одновременно, дайте подсказку.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день! хочу сделать простой видеопример связи между эмуляцией СП307 (на одном компьютере) и эмуляцией ПЛК201 (на другом компьютере) по Modbus TCP. Могут ли Codesys 3.5 и конфигуратор СП это реализовать?
Добрый день.
Можно.
В CODESYS V3.5 нужно использовать не эмуляцию, а виртуальный контроллер.
Пример есть здесь:
https://owen.ru/media/video/proverka...alnyh_proborov
В нем и виртуальный контроллер, и эмулятор запускается на одном ПК.
Можно запускать их на разных - достаточно будет прописать в проекте панели IP-адрес второго ПЛК в настройках опрашиваемого slave-устройства.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.04.2025 в 17:32.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk