Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК 210-02, энкодер AB и переполнение DINT

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    или для энкодера в данном случае работает не так?
    Не так.

    Да, и вот еще подумал, а если начать с 0 и крутить в обратную стороны, что будет со значением энкодера, уйдет в минусовые значения?
    Да.

    Но в этом примере используется ПЛК 210-11, а у меня 210-02. У моего нет отдельно сброса значения счетчика поканально, есть только сброс при загрузке проекта, а это не то что мне надо
    В рамках примера - вы можете "cбросить" счетчик путем изменения значения udiOffset_Di01.
    Мы в ближайшие дни отредактируем пример, чтобы сделать его более универсальным.