    Цитата Сообщение от denprox Посмотреть сообщение
    Запустить получилось, но на выходе имеем значение 4.847436937090457E-36, ожидаемое значение 0.000[n]. Текущее значение прибор выдает примерно 0.000411
    Для чего я вам дал пример с 4 Байтами на входе, переставляя регистры и байты, добейтесь правильных показаний. Скрин 1 Перестановка байт.jpg
    Всего 4 варианта, 1 не правильный уже у вас есть.
    И ещё в примере выход REAL (4 байта), а у вас LREAL (8 байт)

    У меня всё работает 1 Работа Скады_arBToReal.jpg