Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был проект на ПЛК 110 на ST, код довольно понятный, но ПЛК работал по сети Modbus. Я разобрался с адресами, по которым обращаться к переменным по Modbus. Т.к. код не сложный, хочу сделать аналог на ПР103. Вопрос в том, как реализовывать правильнее, если вообще есть варианты, на ST или FBD? Не нашел в описании, может ли функция на ST работать с сетевыми переменными?
С сетевыми, только на входе и выходе ФБ на ST. Сам код перенести можно и на ST, только с учётом небольших различий.
Основная программа будет на FBD, там же и сетевые.