    Цитата Сообщение от Алексей81нт Посмотреть сообщение
    дтс035 должен подключаться по трехпроводной схеме. Как его подключить и настроить ПР200?
    У ПР200 только по 2 клеммы, поэтому ТСП подключаются так 1 Подключение ТСП к ПР200.jpg
    https://owen.ru/product/pr200/connection
    В самом ПР200 надо переставить перемычки на измерение сопротивления, и макросы для нужного датчика, например макрос Pt1000.

    Кстати рекомендуется применять Pt1000, всякие М50 и Pt100 будут давать погрешность до +/- 15 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2025 в 19:26.