Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК 73 периодически перегружается при опросе ПР110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Тут как бы нонсенс - ну не успевает ПЛК получить ответ, и что? это ведь не повод ему перегружаться. В принципе своем, любые ошибки в линии не должны приводить к рестарту. Иначе что это за ПЛК такой? Может там в самой библиотеке Modbus какой косяк?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d_dmitry Посмотреть сообщение
    ..., Код ошибки 3.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
    Ищем описание в РП на 63/73 ) и .....
    там странные слова -
    Вложение 82738

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Может там в самой библиотеке Modbus какой косяк?
    Есть. Кривой работой с открытием/закрытием порта можно завалить цикл

    Можно ли кроме зацикла еще чем грохнуть? Можно. Кривой указатель/индекс и ой.

    Есть ли возможность найти причину проблемы не выкладывая проекта? Да - попробуйте еще постучать по колесу и протереть фары.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ищем описание в РП на 63/73 ) и .....
    там странные слова -
    Вложение 82738
    Про вложение непонятно, оно не открывается

  4. #4

    По умолчанию

    На всякий случай код программы, дабы избежать критики, но еще раз повторю один и тот же код используется для опроса различных устройств, проблема только ПР110
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro test.pro (106.9 Кб, Просмотров: 7)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как у вас вообще это работает?
    Вместе с ошибками, не дожидаясь окончания работы одного блока, переходите к другому чтению и записи.
    Откройте любой пример и посмотрите, как это всё должно быть.

    Примеры для ПЛК63/73
    10) Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Оно хорошо все работает, после завершения чтения по флагу reading_complete начинается отсчет паузы 2 секунды и только после этого начинается чтение следующего устройства или запись, возможно код плохо читается, но все работает.

Похожие темы

  1. ТРМ232М периодически открывает КЗР на 100%
    от SCOwenUfa в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 09:11
  2. СП307 постоянно перегружается
    от Артем_Ж в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 21:13
  3. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  4. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  5. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •