Конфигуратором читаете с модуля по какому протоколу?
PT1000 проверяли мультиметром?
Конфигуратором читаете с модуля по какому протоколу?
PT1000 проверяли мультиметром?
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 14:07.
Доброго дня. В итоге отключив все датчики и подключив резистор 50 Ом для 50М было выявлено что показания температуры врут на 127 градусов.
Для PT1000 165 градусов.