Минимально - переврезать подачу после ТО до соленоидного клапана. Иначе Вы заморозите ВУ если не сработает защита от этого.
Насосы на калориферах ВУ - это в первую очередь для обеспечения качественного, а не количественного регулирования. Хватит ли их на прокачку магистрали - надо считать. Но на перемычке 3-х ходовых клапанов должен быть обратный клапан, он превратит их в 2-х ходовые. Так что про завышение Т обратки, ести это теплосеть, можете не думать.