Показано с 1 по 10 из 14

Тема: СИ8 помогите разобраться

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и

    как электрически связан расходомер(?или что другое) - счётчик - компрессор?
    Импульсный счетчик считает литры воды. На 4х литрах должен сработать СИ и включить на 20 секунд компрессор

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    Импульсный счетчик считает литры воды. На 4х литрах должен сработать СИ и включить на 20 секунд компрессор
    В смысле, каждые 4 импульса(по-вашему литра) должно включиться ВУ(выходное устройство СИ8) на 20 секунд?
    При этом счётчик считает суммарное количество импульсов(литров) за всё время работы или каждый раз показания сбрасываются в "0" достигая значения "4"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В смысле, каждые 4 импульса(по-вашему литра) должно включиться ВУ(выходное устройство СИ8) на 20 секунд?
    Да

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    При этом счётчик считает суммарное количество импульсов(литров) за всё время работы или каждый раз показания сбрасываются в "0" достигая значения "4"?
    Сбрасываются в ноль

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    Да


    Сбрасываются в ноль
    Вас не интересует сколько воды Вы очистили, в смысле, если не изменяет память там была настройка срабатывания ВУ когда значении счётчика кратно заданному, 4 в вашем случае!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8, настройка режима работы_2.png 
Просмотров:	28 
Размер:	129.2 Кб 
ID:	82673

    Мне кажется, как раз ваш случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2025 в 00:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8, настройка режима работы_2.png 
Просмотров:	28 
Размер:	129.2 Кб 
ID:	82673

    Мне кажется, как раз ваш случай![/QUOTE]

    Случай мой. Да, мне нужно восполнить в накопителе воду, которая израсходована.
    И все работало много лет( с 2015 года) И вдруг перестало работать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8, настройка режима работы_2.png 
Просмотров:	28 
Размер:	129.2 Кб 
ID:	82673

    Случай мой. Да, мне нужно восполнить в накопителе воду, которая израсходована.
    И все работало много лет( с 2015 года) И вдруг перестало работать.
    А держать в ЗИПе СИ8 что мешает ? Объек-то ответственный.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smilleos Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СИ8, настройка режима работы_2.png 
Просмотров:	28 
Размер:	129.2 Кб 
ID:	82673

    Мне кажется, как раз ваш случай!
    Случай мой. Да, мне нужно восполнить в накопителе воду, которая израсходована.
    И все работало много лет( с 2015 года) И вдруг перестало работать.[/QUOTE]

    Это понятно, в смысле, ничего вечного в мире нет.
    А замена на новый СИ8 не помогает?

    У нас помню бывало и месяца не проходило новый СИ8 мог начать глючить, в смысле, переставал работать реверсивный счёт, в смысле, в одну сторону считал, а в другую нет, реверс по внешнему сигналу с ПР110. Покупаем новый СИ8, ставим всё работает, месяц(примерно) работает потом и новый глючит, не знаю в чём причина, я на ПЧ(преобразователи частоты) грешу, в смысле, ранее, когда они не стояли подобных проблем не возникало, короче, всякое бывает!

    И, ещё могу добавить, что когда и новые СИ8 стали глючить, а на замену других ещё не приобрели, стал от того, что как бы терять нечего, ставить старые, что пару месяцев(и более) полежали на полке без напряжения и, о чудо, некоторые "очухались", в смысле, восстановили работоспособность(реверсивный счёт), но радость была недолгой, спустя примерно неделю опять начинали глючить, короче, чудеса чудесные, даже логически сложно понять, что с ними случается, короче, такие пироги были!
    Потом, когда появилось ПР114 с энергонезависимой памятью, эти счётчики стали мне неинтересны, в смысле, не нужны!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2025 в 10:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •