А что за модель СРК? что-то я не видел с Ethernet их, или упустил.
Ну вот по вашему М2
И где у вас тут Ethernet ?Интерфейс связи с интерфейсными модулями 2-х проводной RS485
Интерфейс связи с верхним уровнем системы мониторинга 2-х проводной RS485
Судя по всему, вы опрашиваете его через преобразователь протокола Modbus TCP - Modbus RTU. Все претензии к преобразователю тогда. Если он Transaction ID игнорирует.