Цитата Сообщение от AlexFF Посмотреть сообщение
Господи... Стыдно признать, но нет.... Теперь все работает. Я их перетыкал пару раз и видимо с последнего раза не вернул как было... Большое Вам спасибо. Даже смешно как-то стало, что запутался в двух проводах буквально)

Теперь не могу понять всё равно, почему с ПК он верно принимал команду с этой же распиновкой, но кого это волнует, всё работает)
Дело в том, что подключение ведомых RS232 идет прямым проводом (5-5, 3-3, 2-2). В нашем случаем AC3-М тоже ведомый. Это значит, что нв 3-входе он принимает, а на 2-м - передает. А так как Вы подключаете ведомого к ведомому, то их сигналы надо перевернуть 3-2, 2-3.