    Цитата Сообщение от Артур_1992 Посмотреть сообщение
    Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
    Можете поставить модуль ПРМ-3, он поддерживает 50М или заменить датчик на Pt1000

  2. #612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, ПРМ.3 поддерживает этот датчик
    Да, благодарю! Работает, уже проверил