Цитата Сообщение от stkz Посмотреть сообщение
Здравствуйте . Столкнулся с проблемой ,решение нигде найти не могу.
Есть ПЛК110
модули МУ210-402 и МВ210-101 подключенные по Ethernet
СП310 подключенная по 232
ПЧ подключеные по RTU
Писал программу и добавлять постепенно ФБ в итоге когда все начал откатывать вместе возникла проблема при изменение данных на входе ФБ выходные данные меняются в течении 2-3 секунд. Итого по всем алгоритмом идут задержки и программа как будто подвисает. Подскажите вопрос в железе или в коде искать? Код переписывал несколько раз упрощал и усложнял результат тот же.
Очень частая ошибка - это обращение к ФБ, которой нужно время для выполнения свой задачи (обычно такие имеют выход Done или Complete), и далее реализуют цикл ожидания этого ответа. В итоге выполнение зависает на этом цикле, пока не будет получен ответ. При кооперативной многозадачности это недопустимо.