Цитата Сообщение от anclevalico Посмотреть сообщение
Добрый день!

Стоит в системе чиллера на трёхходовом клапане.
Датчик на 1-м входе, второй отключен.
1-й выход, на ПИД регулировании "охладитель".
Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
Настройку ПИД выставили, как и в предыдущих версиях ТРМ12: 4,0, 3, 2.
Впрочем, менял их по разному, результата нет. У нас три, на ТРМ12 предыдущей модификации, все работают нормально.
В этот раз взял обновлённый регулятор и попал на такое поведение.
Не подскажете, куда копать?
Добрый день, вы пробовали увеличить Д компонент, к примеру до 5-8 ? Как ведет себя ТРМ12 в этом случае ?
Если у вас есть возможность напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru и приложите видео работы прибора.