Я скачал пример ПЛК+МВА8+СП270, посмотрел, возникло 2 вопроса:
1) Всё работает только по рс485 ( если в программе вручную заменить в Modbus (Slave) rs232 на rs485). Со стандартными настройками у меня не заработало.
2) Мне сказали что ПЛК 150 нельзя связать с панелью по rs232, а только по 485- где правда? И если я пытаюсь по rs485 подключить и МВА, (Modbus Master), то связь с панелью пропадает, использовал в качестве примера эту программу:
пример совместной работы сп270, плк и мва8
--------------------------------------------------------------------------------
1) эмуляция работы трм1
2) опрос входа мва (получение температуры)
3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
4) передача данных на панель для отображения температуры
5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
TRM1 model3.rar
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5
Может я где-то туплю? Подключаю панель к прибору посредством кабеля ( в комплекте с ПЛК шел, на одном конце- com- мама, на другом - rg16)
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума