В Овен ОРС видно какие адреса 101 -132. В нем готовый шаблон для этого прибора есть.
Два тега создал первый bool - адрес 102. Второй int - адрес 104
09:10:40.295 >> 10 03 00 68 00 01 06 97
09:10:43.396 >> 10 01 00 66 00 01 1E 94
09:10:46.494 >> 10 03 00 68 00 01 06 97
09:10:49.582 >> 10 01 00 66 00 01 1E 94
Ну, развлекайтесь с шаблонами. Так-то документация есть.
110-32dn.jpg
Откуда взялся bool, если все регистры целочисленные?
Про функцию 01 ни слова. Что не удивительно, т.к. все регистры целочисленные.1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
(прибор поддерживает обе команды)
У Вас модуль ничего не отвечает, тут только запросы. Может имеет смысл провода проверить?