Сообщение от Труженик Может это утопия....и прибор(МВ110-32ДН) данные по такой схеме(Modbus поверх TCP) отдать не сможет. Был ли у кого реальный опыт с этим прибором? Что за глупости? Конечно есть, всё прекрасно работает. Кстати, Сообщение от Труженик Добавил тег с адресом 102(как через АС4) почему 102? Если адреса регистров битовой маски входов - 99 и 100 (dec). Посмотрите в Modbus Guru журнал обмена. Можете сюда выложить.