Добрый день! Спасибо, что помогаете. Нам дополнительные ПК ставить вообще не вариант.
Настроил mox-у на TCP server mode(все параметры по умолчанию). Выбрал в ОРС Modbus поверх TCP. Добавил тег с адресом 102(как через АС4). Значение не считывается. На moxe горят все лампочки(Ready, Link - зеленые; RxTx - оранжевая). Может с адресацией что-то меняется в этом случае.... Перестановку байтов у тега отключал. Не помогло.
mv110_moxa.JPG