Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение ПЛК73 и частотного преобразоватля по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПЛК73 и частотного преобразоватля по RS-485

    Добрый день! Скажу сразу, в программировании ПЛК73 я на "Вы" и с поклоном. Необходимо подключить ПЛК73 к частотному преобразователю через RS-485 и передавать команды на преобразователь через Modbus. Читал инструкции, смотрел видео по подключению других ПЛК через RS-485, но это не сильно помогло, так как конфигурации ПЛК разные и последовательность подключения отличается. Подскажите пожалуйста, как решить поставленную задачу? Что почитать? Может сможет кто-то по шагам рассказать как это делается, буду очень признателен!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,983

    По умолчанию

    В ПЛК63/73 мастер только через библиотеки.
    Примеры должны быть на сайте.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    В ПЛК63/73 мастер только через библиотеки.
    Примеры должны быть на сайте.
    Я знаю что есть библиотеки для подключения к частотному преобразователю "овен", но мой таковым не является. Или существуют универсальные библиотеки для подключения большинства преобразователей?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,983

    По умолчанию

    Modbus мастер имеется ввиду, в принципе мастер на этих ПЛК только через либы. Конфигурация на этих ПЛК только для слейва.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений56849 Посмотреть сообщение
    Я знаю что есть библиотеки для подключения к частотному преобразователю "овен", но мой таковым не является. Или существуют универсальные библиотеки для подключения большинства преобразователей?
    Через биб-ку ПЛК как мастер подключается к любому прибору, главное правильно указать параметры сети, слейв адрес прибора и адреса регистров.
    Тут почти все ссылки, что вам нужны, берите пример по Модбас на языке ST https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post438047

    И даже почти готовый проект https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443204
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2025 в 19:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал использовать материалы из ваших ссылок. Экспериментировал с программой записи по Modbus, но не смог разобраться с таким моментом: в программе поочередно устанавливаются значения для передачи

    0: (* функция 06 - запись параметра типа Int в прибор с адресом 2 в регистр 0*)
    send1_modbus(
    Enable:=enabl , (* разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU , (*режим передачи*)
    DevAddr:=2 , (*адрес*)
    RegAddr:=06 , (*регистр*)
    Value:=0001, (*значение переменной, которое надо передать*)
    ComHandle:= Settings.Port, (*номер сом-порта*)
    TimeOut:=TimeOut , (*таймаут T#50ms*)
    Complete=>cmpl , (* скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err ); (* скопировать регистр ошибок *)

    Но в руководстве по эксплуатации частотного преобразователя указана следующая форма обращения к нему по modbus rtu:

    Режим RTU
    Команда, отправленная в инвертор:
    01 03 21 00 00 01 8Е 36 , где
    01 - адрес инвертора
    03 - команда чтения
    21 00 - адрес параметра
    00 01 - количество данных
    8Е 36 - контроль CRC

    Подскажите пожалуйста, в случае использования данной библиотеки каким образом осуществляется указание данных параметров для передачи их на ПЧ?

  7. #7

    По умолчанию

    Если вы читаете, то и берите блок для чтения, адреса регистров и адрес слейва вы можете задать прямо в блоке. Начните с чтения Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Чтение.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	152.0 Кб 
ID:	82347 из примера
    Адрес регистра переводится из HEX в DEC калькулятором (в режиме программист) 2100 -это 8448.
    01 - адрес инвертора и 03 - команда чтения так и останутся 1 и 3
    Если адреса подряд, например 8448, 8449, 8450, то можно считать сразу 3 регистра (и более), поставив кол-во регистров 3 (и более).

    Если записываете, блок для записи. Чтение и запись надо разнести по шагам CASE.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2025 в 12:01.

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК73 к OwenCloud
    от Шикова Анна в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 13:41
  2. Подключение ВЭ 4-20 мА в ПЛК73
    от Lpv222 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2020, 21:37
  3. Вне частотного диапазона
    от Спорягин Кирилл в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 23:40
  4. Подключение к ПЛК73 ДТС с НПТ, СМИ2
    от студентГубкина в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •