    Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спрошу здесь, вроде тема соответствует. Имеется мв110-32дн совсем свежий. Имею огромное желание считывать с него данные при помощи owen OPC сервера через nport 5150. Но что-то не получается. nport настроен на ПК через nport administrator как виртуальный com port. OPC сервер пишет, что нет ответа от устройства.
    Проверил через преобразователь АС4-м, ОРС сервер все считывает без проблем. Не хотелось бы ставить дополнительный ПК. Есть какие идеи, как получить данные через nport 5150?
    Добрый день.
    Через Owen OPC Server сделать это не получится.
    Используйте OPC, который поддерживает Modbus RTU over TCP - например, MasterOPC Universal Modbus Server.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через Owen OPC Server сделать это не получится.
    Используйте OPC, который поддерживает Modbus RTU over TCP - например, MasterOPC Universal Modbus Server.
    Что-то Вы не то советуете. Ое же пишет, что
    nport настроен на ПК через nport administrator как виртуальный com port.
    При чём тут RTU over TCP? Что там и как по факту у него настроено - мне отсюда не видно, но Ваш совет очевидно мимо кассы, поскольку он для "TCP Server Mode". У него сам nport должен быть настроен как
    Operating mode (TCP Server Mode)
    (0) Real COM Mode
    (1) TCP Server Mode
    (2) TCP Client Mode
    (3) UDP Client/Server Mode
    (4) Pair Connection Slave Mode
    (5) Pair Connection Master Mode
    (6) Reverse Telnet Mode
    (7) Disabled

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Что-то Вы не то советуете. Ое же пишет, что


    При чём тут RTU over TCP? Что там и как по факту у него настроено - мне отсюда не видно, но Ваш совет очевидно мимо кассы, поскольку он для "TCP Server Mode". У него сам nport должен быть настроен как
    Если речь о Real COM - то вы, безусловно, правы.
    Я невнимательно прочитал исходный пост и ориентировался на TCP Server Mode, конечно.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  2. Подключение ПЛК100 через MOXA NPort5150
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 09:19
  3. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •