Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.

  1. #1

    По умолчанию Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.

    Доброго времени суток, господа.
    Помогите разобраться с опросом дискретных входов в модуле МВ210-214 в среде Полигон. На сколько я понял, команда чтения регистров хранения ModbasRegIn имеет на выходе переменную типа UINT 16. Отсюда вопрос - как опросить модуль МВ210-214 у которого регистр битовой маски входов имеет тип UINT32?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от master2113 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, господа.
    Помогите разобраться с опросом дискретных входов в модуле МВ210-214 в среде Полигон. На сколько я понял, команда чтения регистров хранения ModbasRegIn имеет на выходе переменную типа UINT 16. Отсюда вопрос - как опросить модуль МВ210-214 у которого регистр битовой маски входов имеет тип UINT32?
    Нужно опрашивать два последовательно расположенных регистра. Там нет блока для опроса сразу нескольких регистров?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от master2113 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, господа.
    Помогите разобраться с опросом дискретных входов в модуле МВ210-214 в среде Полигон. На сколько я понял, команда чтения регистров хранения ModbasRegIn имеет на выходе переменную типа UINT 16. Отсюда вопрос - как опросить модуль МВ210-214 у которого регистр битовой маски входов имеет тип UINT32?
    Добрый день.

    Чтобы опросить 2 регистра подряд, потребуется дополнительно добавить один циклический выход (ПКМ - Добавить) блоку ModbusRegIn.
    Для склеивания двух регистров в одну битовую маску используйте блок R16to32 из библиотеки paCore. См. скриншот:
    polygon.PNG
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо большое. Попробую.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Чтобы опросить 2 регистра подряд, потребуется дополнительно добавить один циклический выход (ПКМ - Добавить) блоку ModbusRegIn.
    Для склеивания двух регистров в одну битовую маску используйте блок R16to32 из библиотеки paCore. См. скриншот:
    polygon.PNG
    Спасибо. Все получилось.
    А вот с записью в МУ210-412 что-то по такому же варианту не получилось. (
    Screenshot_1.jpg
    Вот так я сделал, но видимо что-то не правильно. индикатор связи на модуле при этом мигает красным.
    Подскажите что не так.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от master2113 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Все получилось.
    А вот с записью в МУ210-412 что-то по такому же варианту не получилось. (
    Screenshot_1.jpg
    Вот так я сделал, но видимо что-то не правильно. индикатор связи на модуле при этом мигает красным.
    Подскажите что не так.
    Попробуйте блок ModbusRegsOut

Похожие темы

  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 10:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •