Сергей Фенев
Все параметры с\для частотников Delta читаются и пишутся в целочисленном формате, если не ошибаюсь, то в 16бит WORD. Преобразование в нужное значение необходимо делать уже в ПЛК\ПР.
Поставьте на ПК программу VFDSoft, подключитесь к ПЧ, и поиграйте с регистрами, многое станет понятно.
И да, рекомендую снизить частоту обмена, например до 19200. Не все ПЧ работают стабильно на больших скоростях.
В ПЧ параметр 9-04 имеет два похожих значения протокола обменаНастройки частотника и ПР одинаковые 115.2 , 8,N,1.
=6 8N1 (ASCII)
=12 8N1 (RTU),
вам нужен 12.