    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В кодесисе помещаю булевую переменную в регистры временного хранения (%QX6.0).
    Подскажите, в самом ОРС как тег настроить, чтобы все корректно считалось?
    В регистры временного хранения ОРС сервер мастер будет записывать, чтобы сервер читал, помещать надо во входные регистры.
    Чтение булевой переменной, функция 0х01 и 0х02, запись функция 0х05, 0х0f, так же надо правильно посчитать адрес бита. Адрес регистра*16+номер бита
    Советую начать с чтения регистров (в некоторых версиях биты и байты переставлены), а потом перейти к чтению записи битов. Биты можно упаковать до 16 шт. в один регистр.

    %QX6.0 -это внутренняя память в ПЛК, а не адрес регистра.
    Выкладывайте скрины и пишите какой адрес бита, регистра в слейве.