Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как установить время на часах ПЛК110 MS4D или синхронизировать с часами другого узла

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    101

    По умолчанию

    Из системной библиотеки SetDateAndTime.
    Всё получилось. Только isUTC установить true иначе часовой пояс 0.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 26.02.2025 в 14:56.