Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Проблемы с Подключение к FDIx-DIx

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ХЗ, возможно в ОВЕНе что то забыли указать, может еще что... Надо или курить мануал, или ждать ответа представителя

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2022
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Мануал уже весь скурил, нигде не слова о том что контактные датчики используют тот же БП что и ПЛК. Жду ответа от представителя. Вопрос задал на support

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2022
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Тех поддержка подтвердила неисправность ПЛК. Отправляю в СЦ