Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вопрос о быстродействии

  1. #1

    По умолчанию Вопрос о быстродействии

    Для одного проекта требуется контроллер (или смарт-реле).
    Основная проблема: имеется 8 дискретных датчиков (транзисторные выходы p-n-p) с временем сработки (длиной импульса) 20ms, соответственно период около 40ms
    Устройство должно анализировать состояние и выдавать результат несложной логической обработки на DO и отстучаться наверх по Ethernet.
    Работать будет в термошкафе на улице 24/7/365.
    Вытянет ли такие условия по скорости и надежности ПР103 или смотреть на ПЛК?
    Главное сомнение у меня в том, что у овена применяется схема "мягкого" реалтайма, при которой система не гарантирует выдерживание указанной длительности цикла.
    Насколько сильно может гулять цикл у ПР103 при работе только с дискретными входами/выходами, несложной логикой (умножения и деления не предвидится) и обработкой modbus slave для верхнего уровня?
    Не будут ли теряться сигналы от датчиков?
    Работа не волк, а work.

  2. #2

    По умолчанию

    Думаю, что вполне справится.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	54 
Размер:	135.9 Кб 
ID:	82094

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Сейчас на столе лежит такая ПР103.
    Небольшая программа. Время цикла 8 мс. (данные с самой ПР103).
    Подключен к Панели по RS485 ModBus.

    Ко входу подключен индуктивный датчик положения.
    Пробовали на дискретный вход FI (сконфигурирован как дискретный вход) подавать импульсы от датчика. ПР103 принимает с данным временем цикла программы около 50 импульсов в секунду. (+-).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Думаю, что вполне справится.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	54 
Размер:	135.9 Кб 
ID:	82094
    А как без фильтра "антидребезга"? Никак! Стало быть пропускаться будут импульсы шириной 20мс..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А как без фильтра "антидребезга"? Никак! Стало быть пропускаться будут импульсы шириной 20мс..
    Данный фильтр нужен не всегда.
    Можно выставить в 0.

Похожие темы

  1. Вопрос про ШИМ
    от Dmitry Dedkov в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 16:41
  2. Вопрос
    от Vladimir NK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 11:00
  3. Вопрос по САУ-М6
    от ima в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:28
  4. вопрос по плк 100-k-l
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 10:40
  5. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •