Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
Всем привет. ПР205, Последняя версия лоджика.
Пытаюсь назначить элементу экрана "ввод/вывод float" сетевую переменную из модбас мастера. В окне выбора переменной есть только вкладка "Сетевые,Slave".
При этом в настройках прибора сетевая переменная в модбас мастере создана.
Это окно назначения переменной для "ввод/вывод". Почему нет переменных мастера ?
Снимок.JPG
А это таблица переменных:
Снимок2.JPG

Что я делаю не так?
Добрый день!
Чтобы вывести переменные модбас мастера на экран визуализации нужно использовать промежуточные локальные переменные.

Попутно еще вопрос:
Можно как-то отключить переход на следующие экраны при нажатии кнопок "вверх" и "вниз", если это явно мной не задано ?
Стандартные переходы отключаются, если назначить какое-либо действие на соответствующие кнопки. Например, можете настроить запись логической 1 в какую-либо переменную. Но холсте ее использовать не обязательно.