Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ136- настройка выходов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Схема во вложении. 6 датчиков 50М и 6 релейных сигналов надо сформировать. Вроде как почитал - можно. Разность по двум входам настраивается. Остальные просто на срабатывание по уставке температур. А вот то что датчик ДТ1 будет задействован и в вычислении разности и отдельно в простой регулировке по уставке. Так можно настроить прибор? Спасибо.
    Добрый день, можно через конфигуратор. Вы выбираете входной сигнал ЛУ для 1 как разность, для 2 канала как обычный датчик.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию ТРМ136 - 2 пары датчиков и два канала

    Добрый день.

    Можно ли сконфигурировать ТРМ136 так :

    2 пары по 2 датчика,
    2 выходных 2х позиционных канала,
    на входы должно подаваться среднеарифметическое 1и 2, 3 и 4 датчиков соответственно.

Похожие темы

  1. Настройка модуля выходов МУ110-32Р
    от sng21099 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 11:27
  2. ТРМ136 + МСД-200
    от 7410046 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 13:39
  3. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 11:03
  4. Настройка дискретных выходов МДВВ
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 12:43
  5. настройка входов и выходов при работе с модулем мдвв и плк 100
    от Александр2009 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •