Страница 811 из 855 ПерваяПервая ... 311711761801809810811812813821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,110 из 8547

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8101

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. А кто-нибудь реализовывал очередь FIFO на ST?

  2. #8102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте. А кто-нибудь реализовывал очередь FIFO на ST?
    Соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post456829
    Чуть подправить только, тема по Лоджику

  3. #8103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post456829
    Чуть подправить только, тема по Лоджику
    ну там немного не то. Мне бы хотелось ложить в массив ИНТы, причем только оригинальные - аналог множества в питоне. И доставать их оттуда по принципу FIFO

    PS. Нашел в Oscat реализацию:
    Снимок экрана (5).png
    PPS: Осталось реализовать оригинальность элементов
    Последний раз редактировалось TaPX; 19.02.2025 в 16:00.

  4. #8104

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку по давлению?
    Есть уставка по давлению, например 15+-05МПа, необходимо, чтобы программа перешла к следующему шагу, когда давление в этой уставке стабилизируется в течении какого-то времени (5-10с)
    Сложность в том, что показания с преобразователя давления 4..20, прыгают,, нет стабильных и точных показаний. (может помехи от оборудования).

  5. #8105

    По умолчанию

    TON_X(IN:= ((DAV<=MAX) AND (DAV>=MIN))...

  6. #8106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку по давлению?
    Есть уставка по давлению, например 15+-05МПа, необходимо, чтобы программа перешла к следующему шагу, когда давление в этой уставке стабилизируется в течении какого-то времени (5-10с)
    Сложность в том, что показания с преобразователя давления 4..20, прыгают,, нет стабильных и точных показаний. (может помехи от оборудования).
    Показания с датчиков 4-20 мА, а точнее с АЦП датчика всегда прыгают, вопрос на сколько? В диапазон 14,5 -15,5 укладываются?
    Вот и сравнивайте в этом диапазоне, по таймеру на 5-10 сек.

  7. #8107

    По умолчанию

    Когда стабилизируется, то да.
    Тут бы пример кода может есть, как реализовать?
    Как будто бы через счётчик нужно или в течении какого то времени.
    Например если давление в диапазоне то +1. И так сколько нибудь циклов... А если вылетело из диапазона счётчик обнулить. Ну вот только как реализовать...

  8. #8108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    Когда стабилизируется, то да.
    Тут бы пример кода может есть, как реализовать?
    Как будто бы через счётчик нужно или в течении какого то времени.
    Например если давление в диапазоне то +1. И так сколько нибудь циклов... А если вылетело из диапазона счётчик обнулить. Ну вот только как реализовать...
    На 2 поста выше гляньте...

  9. #8109

    По умолчанию

    Добрый день. Журнал тревог отображает сообщение: "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space". Изначально место хранения журнала в LUCI было [по умолчанию] и судя по "/rom" которое, судя по всему закончилось. Переключил место расположения на микроSD. НО ошибка не ушла. В базу ничего не сохраняется. Вопрос:
    1. Что не так с переключением на SD;
    2. Что можно (нужно?) сделать с заполненным "/rom"?
    Изображения Изображения

  10. #8110
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день. Журнал тревог отображает сообщение: "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space". Изначально место хранения журнала в LUCI было [по умолчанию] и судя по "/rom" которое, судя по всему закончилось. Переключил место расположения на микроSD. НО ошибка не ушла. В базу ничего не сохраняется. Вопрос:
    1. Что не так с переключением на SD;
    2. Что можно (нужно?) сделать с заполненным "/rom"?
    1. После изменения пути следует перезагрузить контроллер.
    2. Ничего. Так и должно быть - это read-only область прошивки контроллера. Она всегда будет заполнена ровно на 100%.
    У вас, скорее всего, просто повредился файл базы журнала тревог.

Страница 811 из 855 ПерваяПервая ... 311711761801809810811812813821 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:05
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах