    Lightbulb CmpOwenPidRegs работа на охлаждение

    Здравствуйте, использую библиотеку CmpOwenPidRegs.
    STD_PID.
    Задача, есть модуль аналогового выхода МУ210-502.
    Есть клапан, в начале "испытания" он должен быть полностью открыт, т.е. на выход клапана подается 1000 (100%).
    Есть уставка по давлению. Когда мы закрываем клапан (уменьшаем значение выхода модуля) - давление повышается.
    Подскажи, как настроить регулятор, в данный момент работает так:
    Есть уставка по давлению, есть обратная связь с преобразователя давления. Перед испытанием клапан открываем полностью, на выход подаём 1000 - давление 0. Чтобы повысить давление (приблизиться к уставке), нужно прикрывать клапан, то есть уменьшать значение с 1000 до 0.
    Резюмирую, нужно, чтобы для приближения к уставке выход регулятора уменьшал значение Y, а не увеличивал.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, использую библиотеку CmpOwenPidRegs.
    STD_PID.
    Задача, есть модуль аналогового выхода МУ210-502.
    Есть клапан, в начале "испытания" он должен быть полностью открыт, т.е. на выход клапана подается 1000 (100%).
    Есть уставка по давлению. Когда мы закрываем клапан (уменьшаем значение выхода модуля) - давление повышается.
    Подскажи, как настроить регулятор, в данный момент работает так:
    Есть уставка по давлению, есть обратная связь с преобразователя давления. Перед испытанием клапан открываем полностью, на выход подаём 1000 - давление 0. Чтобы повысить давление (приблизиться к уставке), нужно прикрывать клапан, то есть уменьшать значение с 1000 до 0.
    Резюмирую, нужно, чтобы для приближения к уставке выход регулятора уменьшал значение Y, а не увеличивал.
    Нужно поменять местами значения на входах текущего значения и уставки

  3. #3

    По умолчанию

    Если не сложно, еще подскажите, при этом PMAX и PMIN какие должны указаны?
    У меня же получается тип "холодильник", т.е. Pmin = -1, Pmax = 0 итак?
    .Безымянный111.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    Если не сложно, еще подскажите, при этом PMAX и PMIN какие должны указаны?
    У меня же получается тип "холодильник", т.е. Pmin = -1, Pmax = 0 итак?
    .Безымянный111.png
    Прямо на вашем скрине указаны какие Pmin и Pmax ставить для обоих типов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2025 в 07:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Поменял уставку и текущее значение местами. Ничего не вышло.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    Поменял уставку и текущее значение местами. Ничего не вышло.
    верните обратно а полосу пропорциональности сделайте отрицательной
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Еще вопрос, как правильно подобрать коэффициенты VSP, XP, TD, TI, INF...

Похожие темы

  1. CmpOwenPidRegs помогите разобраться
    от Ctakah133 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 15:54
  2. CmpOwenPidRegs
    от ShivA в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 09:58
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 11:19
  4. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  5. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •