    Что должно произойти, если РП1 и РП2 не активны?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,946

    По умолчанию

    При включении любого из насосов задавайте время задержки включения аварии от соответствующего ему реле протока(перепада), вроде, проще некуда!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Если протока нет, насос в аварии. Необходимо запустить резервный. Если и резервный уйдет в аварию то всё СТОП.

  4. #14

    По умолчанию

    Не активны? тут получается или реле протока не работают или насосы циркуляции не работают. Стоп алгоритму. Дальше ручками разбираться в чем проблема.

  5. #15

    По умолчанию

    Т.е блинк должен переключиться раньше = еще до завершения периода TL? И если рабочий только один, то только он и работает без переключения?

    Каждый насос будет иметь 3 состояния:
    1. Выключен
    2. Включен
    3. Авария

    т.к. насоса 2, то система имеет 9 состояний, где только в 2-х из них должна производиться ротация, а одного вообще не должно быть..
    1-1
    1-2 - возможен переход в 2-1
    1-3
    2-1 - возможен переход в 1-2
    2-2 - недопустимо
    2-3
    3-1
    3-2
    3-3
    Теперь надо обработать оставшиеся 6.
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.02.2025 в 16:28.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.black Посмотреть сообщение
    Не активны? тут получается или реле протока не работают или насосы циркуляции не работают. Стоп алгоритму. Дальше ручками разбираться в чем проблема.
    Можно в алгоритме(и меню) предусмотреть исключение из работы реле протока(перепада), если оно неисправно, до замены на исправное!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно в алгоритме(и меню) предусмотреть исключение из работы реле протока(перепада), если оно неисправно, до замены на исправное!
    исключать реле протока не надо, это проверяется и меняется реле. сейчас пытаюсь то что вверху написали. пока не получается

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от s.black Посмотреть сообщение
    исключать реле протока не надо, это проверяется и меняется реле. сейчас пытаюсь то что вверху написали. пока не получается
    Ну, это на крайний случай, типа обе реле вышли из строя, а заменить нечем, в смысле, немного без них поработать, если процесс нельзя прерывать, пока на замену им другие не найдут!
    Если не надо такого, тогда ещё проще, в смысле, не понятно в чём проблема!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    При включении любого из насосов задавайте время задержки включения аварии от соответствующего ему реле протока(перепада), вроде, проще некуда!
    Снимок экрана 2025-02-17 163210.png снимок
    а как воздействовать на блинк?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Т.е блинк должен переключиться раньше = еще до завершения периода TL? И если рабочий только один, то только он и работает без переключения?

    Каждый насос будет иметь 3 состояния:
    1. Выключен
    2. Включен
    3. Авария

    т.к. насоса 2, то система имеет 9 состояний, где только в 2-х из них должна производиться ротация, а одного вообще не должно быть..
    1-1
    1-2 - возможен переход в 2-1
    1-3
    2-1 - возможен переход в 1-2
    2-2 - недопустимо
    2-3
    3-1
    3-2
    3-3
    Теперь надо обработать оставшиеся 6.
    интересный подход, так и не думал даже

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  3. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 05:55
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •