Что должно произойти, если РП1 и РП2 не активны?
Что должно произойти, если РП1 и РП2 не активны?
При включении любого из насосов задавайте время задержки включения аварии от соответствующего ему реле протока(перепада), вроде, проще некуда!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если протока нет, насос в аварии. Необходимо запустить резервный. Если и резервный уйдет в аварию то всё СТОП.
Не активны? тут получается или реле протока не работают или насосы циркуляции не работают. Стоп алгоритму. Дальше ручками разбираться в чем проблема.
Т.е блинк должен переключиться раньше = еще до завершения периода TL? И если рабочий только один, то только он и работает без переключения?
Каждый насос будет иметь 3 состояния:
1. Выключен
2. Включен
3. Авария
т.к. насоса 2, то система имеет 9 состояний, где только в 2-х из них должна производиться ротация, а одного вообще не должно быть..
1-1
1-2 - возможен переход в 2-1
1-3
2-1 - возможен переход в 1-2
2-2 - недопустимо
2-3
3-1
3-2
3-3
Теперь надо обработать оставшиеся 6.
Последний раз редактировалось EFrol; 17.02.2025 в 16:28.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Снимок экрана 2025-02-17 163210.png снимок
а как воздействовать на блинк?