Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
Соединяю ПР225 с СПК107. ПР225 подчиненный, СПК мастер.
С ПР225 чтение 25 регистров функцией 04 идет нормально, а вот запись 17 регистров функцией 16 и по отдельности функцией 06 не могу настроить. при этом по отдельности как-то записывает и правильные, но codesys значек возле прибора постоянно меняется зеленый круг на красный треугольник. Шина не запущена. При 16 функции вообще не одного регистра не дошло.
Что не так?

ОЛ обновил до последней сегодня.
В других ПР есть такая проблема - если регистр добавлен в таблицу слейв-переменных, но не используется в схеме (причём если регистр используется как источник данных - он должен быть ещё и куда-то куда-то подключен), то он недоступен для опроса внешними устройствами. Соответственно при групповом чтении/записи возникают проблемы