Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: 2ТРМ1 Сопротивление токового входа

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1 Сопротивление токового входа

    Добрый день!

    Хочу аналоговый выход с тахометра ТХ01-#.#.ИР завести на токовый вход 2ТРМ1-У2, но нигде не могу найти информацию, какое сопротивление у токового входа 2ТРМ1. Какое Rогр поставить на токовом выходе тахометра?
    Источник питания - внешний, =24В
    Последний раз редактировалось A202502; 11.02.2025 в 14:24.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A202502 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Хочу аналоговый выход с тахометра ТХ01-#.#.ИР завести на токовый вход 2ТРМ1-У2, но нигде не могу найти информацию, какое сопротивление у токового входа 2ТРМ1. Какое Rогр поставить на токовом выходе тахометра?
    Источник питания - внешний, =24В
    Можно попробовать проверить тестером, при выключенном питании. но вообще от 50 до 250 Ом, не больше.
    На столе можно включить на прямую и измерить напряжение и ток на входе. R входа посчитать по закону Ома.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 15:14.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибора пока нет на столе, а схему сейчас надо. Был бы - конечно, померял бы
    Странно, что этого параметра нет в документации...
    Последний раз редактировалось A202502; 11.02.2025 в 15:36.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,948

    По умолчанию

    Раньше на ТРМ1 и подобных применяли внешние шунтирующие резисторы номиналом 50 Ом, на ТРМ-ах 200-ой серии 100 Ом!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Предлагаете что-то среднее поставить типа 680 Ом?

    Может, всё-таки из Овена кто-нибудь ответит, сколько там конкретно? А то kondor3000 выше писал "до 250 Ом". А это уже получается 500 Ом

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A202502 Посмотреть сообщение
    Предлагаете что-то среднее поставить типа 680 Ом?

    Может, всё-таки из Овена кто-нибудь ответит, сколько там конкретно? А то kondor3000 выше писал "до 250 Ом". А это уже получается 500 Ом
    Поставьте предварительно 430 Ом, 1 Вт. Надо будет поменяете на 570-680 Ом. И хорошо бы поставить предохранитель на 30-50 мА.
    Если хотите ответа от Овена, то лучше писать в техподдержку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2025 в 08:43.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Защита от КЗ в датчике, при КЗ +24 В пойдёт на вход АЦП, пыхнет шунт, а за ним АЦП.
    От такого нужен предохранитель.
    А доп. резистор последовательно - чтобы снизить падение напряжения, а значит и рассеиваемую мощность в выходном каскаде источника сигнала

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    доп. резистор последовательно - чтобы снизить падение напряжения, а значит и рассеиваемую мощность в выходном каскаде источника сигнала
    Да, прочитал РЭ (стр. 12, 13).
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Привожу переписку с техподдержкой Овен. Даже не знаю, как к этому относиться...

    Вопрос: Хочу аналоговый выход с тахометра ТХ01-#.#.ИР завести на токовый вход 2ТРМ1-У2, но нигде не могу найти информацию, какое сопротивление у токового входа 2ТРМ1. Какое Rогр поставить на токовом выходе тахометра?
    Источник питания - внешний, =24В

    Ответ: В новых линейках ТРМ встроенные резисторы. Если у Вас, 2ТРМ1 с dip-переключателями на корпусе, их необходимо включить для соответствующего канала.
    Если без них, но с USB-С, то резистор встроен и нужно выбрать только тип входного сигнала.(тип датчика)

    Вопрос: То есть, Вы хотите сказать, что при подключении токового выхода тахометра ТХ01 к токовому входу прибора 2ТРМ1 (https://owen.ru/product/2trm1) не надо устанавливать сопротивление Rогр, как это сказано в руководстве на ТХ01 (https://owen.ru/downloads/re_th01-rs.pdf) страница 16?

    Ответ: Его ставить не обязательно, но, по расчетным формулам выходит что можно устанавливать резисторы на 100-120Ом

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A202502 Посмотреть сообщение
    Привожу переписку с техподдержкой Овен. Даже не знаю, как к этому относиться...

    Вопрос: Хочу аналоговый выход с тахометра ТХ01-#.#.ИР завести на токовый вход 2ТРМ1-У2, но нигде не могу найти информацию, какое сопротивление у токового входа 2ТРМ1. Какое Rогр поставить на токовом выходе тахометра?
    Источник питания - внешний, =24В

    Ответ: В новых линейках ТРМ встроенные резисторы. Если у Вас, 2ТРМ1 с dip-переключателями на корпусе, их необходимо включить для соответствующего канала.
    Если без них, но с USB-С, то резистор встроен и нужно выбрать только тип входного сигнала.(тип датчика)

    Вопрос: То есть, Вы хотите сказать, что при подключении токового выхода тахометра ТХ01 к токовому входу прибора 2ТРМ1 (https://owen.ru/product/2trm1) не надо устанавливать сопротивление Rогр, как это сказано в руководстве на ТХ01 (https://owen.ru/downloads/re_th01-rs.pdf) страница 16?

    Ответ: Его ставить не обязательно, но, по расчетным формулам выходит что можно устанавливать резисторы на 100-120Ом
    Ответ именно такой и есть - их ставить необязательно.
    Я вообще у приборов овен первый раз про установку таких резисторов и узнал - в остальных приборах-источниках токового сигнала обычно оговаривался только ВЕРХНИЙ предел входного сопротивления вторичного прибора, т.к. он огранивается внутренним напряжением питания источника токового сигнала

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. Подключение токового датчика для трм212
    от Disease_kunq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 12:08
  3. ПЛК73 подключение токового выхода
    от mc68hc000p10 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 10:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 14:03