Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
С процентами отдельная история она решилась, вопрос вот в чем Датчик диапазон 0..6.3кПа препадчик(4..20) т.е 6.3=4 мА, а 0=20Ма будет ли ТРМ корректно работать если задать верхний предел измрения 0(4Ма), а нижний 6.3(20Ма) и в Каком режиме Нагреватель или Холодильник ???
Будет работать с обратным диапазоном (во всяком случае в тех ТРМ, что попадались мне проблем с этим не было).
Режим наверно должен быть "Нагреватель" - при уменьшении параметра даётся сигнал на открывание