    Механизм доступа по паролю работает следующим образом.
    Есть 9 уровней доступа. Девятый самый высокий, а первый самый низкий. Если открыт доступ с более высоким уровнем, то доступны элементы защищенные более низким уровнем доступа. Например оператор имеет уровень доступа 1, технолог уровень 2, наладчик уровень 3.
    Наладчику будут доступны все элементы с уровнем доступа 1, 2, 3 и те которые не имеют защиты.
    Технологу будут доступны все элементы с уровнем доступа 1, 2 и те которые не имеют защиты.
    Оператору будут доступны все элементы с уровнем доступа 1 и те которые не имеют защиты.
    Доступ открывается или закрывается на экране 60001.
    Таким образом, нужно перейти на экран 60001, открыть доступ нужного уровня (ввести цифровой пароль для нужного уровня), закрыть экран 6001, произвести редактирование(ввод) в нужный элемент на экране.
    НО, после этого нужно опять перейти на экран 60001 и ЗАКРЫТЬ доступ.
    Т.е в таком парольном доступе есть недостаток.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Не могу найти в расширенном режиме функцию логарифма
    LOG несколько не то, если правильно понимаю
    Подскажите, пожалуйста, где находится

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Функция логарифм отсутствует.
    Только если через ряды...

    ЗЫ. Совсем забыл про скрипты на Си. Там логарифмы есть.
    Последний раз редактировалось petera; 31.03.2014 в 20:41.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Окей, понятно
    По поводу скрипта
    Графический элемент "код" как использовать? Особенно интересует получение аргумента (или нескольких) и возврат значения.
    Элемент "Код" это не то, что Вам надо. Про этот элемент чуть позже. Т.к. его использование возможно если в качестве панели выбрать не СП270, а экран Вашего ПК. В этом случае из конфигуратора получается SCADA.
    Вам нужен элемент "Вызов функции", при работе в расширенном режиме
    Захват-1.png
    Или соответствующий элемент "Вызов функции" для ф.кнопки(области)
    Захват-2.png
    Передача параметров в(из) функции осуществляется через регистры панели или регистры ПЛК.
    Посмотрите тему от Андрея "СП270 скрипы для функций" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14173
    Справку по специфическим операторам для API панели можно посмотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103061
    Еще про скрипты на Си можно найти посты в теме "Маленькие хитрости"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, всё понятно

  6. #6
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Возникла проблема связи между ПЛК160 Master и СП270 Slave. Вернее этой связи не наблюдается вообще. Взят пример про бит, регистр и плав. точку с форума. Только переделан под ПЛК160. При подключении ПЛК с ПК все отрабатывает нормально, с панелью – ничего, никакого эффекта. Соединение по RS-232, кабелем КС2 (переделанным из КС1 убиранием перемычки). Что я делаю не так?
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от La-vanille Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возникла проблема связи между ПЛК160 Master и СП270 Slave. Вернее этой связи не наблюдается вообще. Взят пример про бит, регистр и плав. точку с форума. Только переделан под ПЛК160. При подключении ПЛК с ПК все отрабатывает нормально, с панелью – ничего, никакого эффекта. Соединение по RS-232, кабелем КС2 (переделанным из КС1 убиранием перемычки). Что я делаю не так?
    Это Вы зря сюда перенесли свой вопрос потому, что в в теме "СП270 пишется, но не читается" и есть ответ на него http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post133417
    Да, оказалось, что через DebugRS232 не получается прочитать регистры панели, только можно записать. Проверял на ПЛК160+СП270. Через RS232, есть такой у ПЛК160, все работает и с кабелем КС1 и с кабелем КС2.
    А вот если панель сделать мастером, а ПЛК слейвом, то и через DebugRS232 связь тоже работает нормально.
    А именно: В Вашей программе используется порт Dbug RS-232
    Захват-1.png
    Т.е. если Вы воткнули или КС1 или КС2 в порт Debug, то на экране панели будет работать только цифровой дисплей (PSW258, 259). И он таки работает потому, что идет запись в панель. А вот состояние переключателя и цифровой ввод -это чтение из панели, а чтение из панели для порта Debug не работает не зависимо от типа кабеля.
    Поменяйте в конфигурации ПЛК порт на RS-232 и будет Вам счастье, даже если взять кабель КС1, не переделанный.

    ЗЫ. Конечно если Вы воткнули кабель в RS-232, а в конфигурации ПЛК указали Debug RS-232, то цифровой дисплей работать не будет.
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2014 в 10:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо, огромное! Теперь буду внимательнее.

  9. #9
    Пользователь Аватар для La-vanille
    Регистрация
    28.03.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Еще назрел вопрос: опять же ПЛК160 Master и СП270 Slave.
    1.Все работает, кроме двух ламп на панели, причем сигнал с контроллера идет, а на панели нет изменения цвета, (кнопки у меня в 8bit input modul по такому же принципу и работают) Где напортачила?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (90.9 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (24.9 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (26.2 Кб, Просмотров: 28)

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от La-vanille Посмотреть сообщение
    Еще назрел вопрос: опять же ПЛК160 Master и СП270 Slave.
    1.Все работает, кроме двух ламп на панели, причем сигнал с контроллера идет, а на панели нет изменения цвета, (кнопки у меня в 8bit input modul по такому же принципу и работают) Где напортачила?
    Внимательно нужно читать руководство по программированию панели
    Захват-1.png
    От себя добавлю, что кроме команды 0x05, для записи нескольких бит поддерживается команда 0x0f.
    Лень искать где я про это писал, просто повторю карту распределения регистров Modbus для панели
    .
    Области памяти для регистров PSB и регистров PSW ни коем образом не пересекаются. Кроме того команда 0х71 панелью не поддерживается.
    Отсюда следует:
    Либо для ламп вместо PSW408.0 задать PSB408, а вместо PSW408.1 задать PSB409. При этом для 8 bit output module заменить команду Write bytes (0x71) на Force mulpiply coils (0xf).
    Либо вместо 8 bit output module использовать Register output module с командой 0x06 или 0x10. Тогда для ламп можно оставить PSW408.0 и PSW408.1
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2014 в 18:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 43 из 85 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •