testpanel90.rar Вот тестовые проекты, но они пустые, не думаю что они дадут какую то информацию о проблеме
testpanel90.rar Вот тестовые проекты, но они пустые, не думаю что они дадут какую то информацию о проблеме
Вот ваш проект, ПЛК слейв живой, панель Мастер в эмуляции 1 Панель в эмуляции.jpg
Соединение через RS485-1, поменял скорость 115200 и паритет Нет (8N1). Всё работает.
Проблемы у вас похоже в переходнике USB-RS232 (настройках переходника) или в кабеле, если соединено напрямую по RS232.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2025 в 13:43.
Как оказалось был кабель КС14 (при его подключении панель могла писать в плк, но читать регистры плк не могла), сделали перепайку кабеля на КС16 связи с панелью нет вообще, в чем проблема так и не получается установить
Спаяли кабель RS485, связь появилась, загвостка в том что оба порта RS485 заняты и панель должна висеть на rs232, может нужна какая то другая распиновка для кабеля кс16? Распиновку использовал из руководства Screenshot_2.png
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2025 в 08:58.