Если почитать выше, то там есть заметки о том, что имеется баг: при снятии DI7 т.е. отказе ПЧ (определенное условие), СУНА-122 переходит в аварийный режим и запускает как минимум один насос от сети (полная мощность) и не отключает его. На правах шутки.
Формально СУНА-122 не имеет возможности изменения задания/уставки кроме как с клавиатуры или по сети, но это не является проблемой, потому что при большом желании легко решается вмешательством в обратную связь и/или управление ПЧ.
Отмечу лишь что обрывать датчик не стоит, потому что тогда СУНА остановится по отказу датчика, а значит там следует оставить не менее 4мА. И режим сна здесь может помешать, потому что отключит насос от ПЧ. Так же разгон ПЧ на полную мощность может зашкалить датчик или выйти за P авар., что тоже будет воспринято контроллером как авария.