Добрый день уважаемые пользователи форума.

Есть два прибора овен 251 ИРР, и два Устройство плавного пуска 4-20ma. loncont 380 вольт - 50А.
Блок питания манВелл 24 вольта 100 ватт.
... ...
Возник вопрос:
... ...

В моем случаи на реле плавного пуска при измерении обычным вольтметром, на контактах (+4-20 ма) и (-com) показывает сопротивление 250 ом.
я так понимаю необходимо ставить ограничительный резистор? ом на 350? Или я что-то понимаю не так?
Ссылка на реле: https://aliexpress.ru/item/100500549...e8e92851xwQH6D
Да, именно так и надо делать. При максимальном токе управления 20мА - обеспечивается максимальная коммутируемая мощность регулятора. При сопротивлении входа 250 Ом, на входе управления регулятора упадет ровно 5В. Остальное напряжение (24-5=19В) упадет на выходном каскаде ЦАПа ТРМ251. Это много! Чтобы не перегревался выход ЦАПа от такой рассеиваемой мощности, требуется погасить часть "лишнего" напряжения источника питания на балластном резисторе. Для расчета балласта, необходимо учесть уровень минимально допустимого напряжения питания самого ЦАПа - 10В. Тогда считаем балласт: Rбл=(24-5-10)/20=450 Ом. Из ряда Е24 выбираем 430 Ом. Для нестабильного блока питания, можно и 390 Ом.
Мало того, необходимо выбрать габарит этого резистора. Т. е посчитать его мощность рассеяния при токе 20 мА. 20х430=860 мВт. Стало быть нужен резистор 430 Ом, 1 Вт. Резистор втыкайте непосредственно в выходной контакт ЦАПа ТРМ251, дабы не дать мышам полакомиться вкусными "пивными" проводами и закоротить выход..