  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Широкий Посмотреть сообщение
    Получилось на визуализации получить сл :1. Нажимаем кнопку ,за некоторое время на индикаторе идет увеличение с 0 до 100 . Благодарю за ваш совет )
    Но не до конца понял зачем счетчик нужен в вашем варианте ?
    Потому что весь код уложится в 3 строки, да ещё и автоматически остановится и сбросится. При использовании CTUD будет считать в обе стороны.
    Если сброс не нужен, уберите RESET:=CTU1.Q
    Код:
    CTU1:CTU; TON1:TON;
    PV: WORD:=100;
    _______________________________
    A:=A AND B<=PV AND B<100;
    TON1(IN:=A AND NOT TON1.Q, PT:=T#50ms);
    CTU1(CU:=TON1.Q ,RESET:=CTU1.Q ,PV:=PV,CV=>B);
    И 1мс лучше не ставить, в ПЛК до 100 досчитает за 0,1 секунду. В эмуляции цикл около 64 мс.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2025 в 19:34.

Похожие темы

  1. система управления плавучим доком
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.10.2025, 08:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2024, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2024, 17:14
  4. Система управления давлением ПР-200
    от ahahah izi legchaishaia в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2024, 12:43
  5. система управления задвижкой
    от Радонежский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •